Thảo luận vấn đề kiểm tra rò rỉ, ăn trộm điện bằng ampe kế
Liên quan đến việc sử dụng ampe kế kẹp, ampe kế kẹp được sử dụng để kiểm tra xem có bất kỳ sự rò rỉ nào trên đường dây điện áp thấp hay không và liệu có bất kỳ hiện tượng điện nào trên đường dây hay không. Các hoạt động chính bao gồm đo dòng điện rò rỉ, phán đoán vị trí rò rỉ và phát hiện xem có rò rỉ trên đường dây và thiết bị bên trong của người dùng hay không.
Kiểm tra rò rỉ, ăn trộm điện bằng ampe kế kẹp
1. Đánh giá xem bộ bảo vệ tác động dòng điện dư có bình thường hay không.
Tại máy biến áp phân phối, ngắt kết nối cầu chì trên đường pha phía ổ cắm của công tắc tơ AC điều khiển đường dây hạ thế. Nếu bộ bảo vệ tác động dòng điện dư có thể được đưa vào hoạt động bình thường vào thời điểm này, điều đó có nghĩa là bộ bảo vệ tác động dòng điện dư còn tốt; Nếu không, bộ bảo vệ tác động dòng điện dư phải được đại tu và thay thế.
2. Đo dòng điện rò rỉ
Tại máy biến áp phân phối, ngắt kết nối đường trung tính ở phía đầu ra của công tắc tơ AC điều khiển đường dây hạ thế. Sau đó, sau khi lắp lõi cầu chì đã tháo vào một pha, pha đó được đo bằng ampe kế kẹp và dòng điện đo được là dòng điện rò của pha.
Cuối cùng, theo phương pháp tương tự, lần lượt đo dòng điện rò của các pha rò rỉ khác.
Để tránh hiện tượng dụng cụ bị hỏng do dòng điện lớn do nối đất dây pha trên đường dây, trước tiên nên đặt ampe kế kẹp lên khối dòng điện lớn khi kiểm tra; Nếu dòng phát hiện nhỏ thì giảm dần bánh răng.
3. Xác định vị trí rò rỉ
Khi xác định được đường pha có rò rỉ, vị trí rò rỉ có thể được đánh giá thêm.
(1) Phát hiện tại máy biến áp phân phối.
Tại máy biến áp phân phối, cắm dây pha cần kiểm tra vào lõi cầu chì, đồng thời ngắt cầu chì của dây trung tính và 2 pha còn lại. Kiểm tra đường dây pha trực tiếp bằng ampe kìm để xác định vị trí rò rỉ.
Để nâng cao hiệu quả, cột có thể được đặt ở giữa đường dây và có thể đánh giá xem phần rò rỉ nằm ở nửa đầu hay nửa sau của đường dây thông qua việc phát hiện, sau đó có thể phát hiện được nó ở phần đường dây bị nghi ngờ có rò rỉ, v.v., để thu hẹp phạm vi phát hiện.
Cuối cùng, phát hiện chất cách điện sau đường pha trong một phạm vi nhỏ nhất định và phát hiện đường pha của đường dây người dùng kết nối với đường pha trong phạm vi này, có thể được thực hiện trên mặt đất hoặc cùng lúc khi chất cách điện được phát hiện để xác định phần cụ thể của rò rỉ.
(2) Phát hiện khi kết nối người dùng.
Trong trường hợp truyền tải điện trên đường dây hạ thế, đồng hồ kẹp cũng có thể được sử dụng để phát hiện đường dây kết nối của đường dây thuê bao hạ áp trong phạm vi nghi ngờ.
Khi kiểm tra, dây pha và dây trung tính của người sử dụng điện một pha phải đặt đồng thời vào các hàm của đồng hồ kẹp, đồng thời đặt các đường dây ba pha và dây trung tính của điện ba pha vào các hàm kẹp. đồng thời.
Nếu không có lỗi rò rỉ thì tổng vectơ của dòng tải và từ thông bằng 0, và chỉ báo của bảng kẹp cũng bằng 0; Nếu có dòng điện rò rỉ, ampe kế kẹp có thể phát hiện dòng điện rò rỉ.
4. Kiểm tra xem đường dây và thiết bị bên trong của người dùng có bị rò rỉ hay không.
Phương pháp cụ thể là đo dòng điện rò rỉ ở đường dây cấp điện của người dùng bằng đồng hồ kẹp, đồng thời, lần lượt đưa vào và ra các thiết bị điện và đèn của người dùng, đồng thời phát hiện các thiết bị và đèn rò rỉ bằng cách quan sát. khi có sự thay đổi dòng điện rò được phát hiện bởi đồng hồ kẹp.
Nếu tất cả các thiết bị và đèn đều ở tình trạng tốt hoặc thiết bị bị rò rỉ đã được rút ra nhưng ampe kế kẹp cho thấy người dùng vẫn có dòng điện rò rỉ thì có thể đường dây hạ thế của người dùng đã bị rò rỉ và cần được xử lý theo quy định. vào tình huống cụ thể.
Đối với lỗi rò rỉ đường ống chôn, chúng ta chỉ có thể áp dụng phương pháp xử lý là thay đường dây hoặc đi dây lại.
5. Kiểm tra các vấn đề cần chú ý về rò rỉ, trộm cắp điện.
Khi tìm lỗi rò rỉ phải mất một thời gian ngắn để cưỡng bức đưa điện vào điều khiển contactor AC của đường dây hạ thế.
Khi phát hiện lỗi rò rỉ phải chú ý đến an toàn, phải có người giám sát và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn. Lưu ý khi đọc dữ liệu của ampe kìm phải giữ khoảng cách an toàn giữa cơ thể người và bộ phận được tích điện.