Thảo luận về Kinh nghiệm bảo trì bộ nguồn chuyển mạch

Aug 14, 2023

Để lại lời nhắn

Thảo luận về Kinh nghiệm bảo trì bộ nguồn chuyển mạch

 

1. Nếu nguồn điện chuyển mạch không khởi động, hãy thường xuyên kiểm tra xem tần số chuyển mạch có đúng không, mạch bảo vệ có bị chặn hay không, mạch phản hồi điện áp và mạch phản hồi dòng điện có bình thường hay không và ống công tắc có bị hỏng hay không;


2. Máy biến áp sinh nhiệt hoặc phát ra âm thanh “xèo xèo”, thường là do tần số chuyển mạch không đúng;


3. Đèn báo nguồn điện áp đầu ra nhấp nháy thường biểu thị đoản mạch ở phía thứ cấp.


Nói chung, các ống công tắc, điện trở sạc và điốt chỉnh lưu dễ bị hỏng... Do đó, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số thường được sử dụng để đo trước, những đồng hồ không bị hư hỏng sẽ được kiểm tra bằng nguồn điện. Sẽ tốt hơn nếu kiểm tra xem có vết cháy nào trên bề mặt hay không.


Sự can thiệp bên trong và bên ngoài của nguồn điện chuyển mạch

Sự can thiệp của nguồn điện chuyển mạch thường được chia thành hai loại: thứ nhất, nhiễu hình thành bởi các bộ phận bên trong của nguồn điện chuyển mạch; Thứ hai là nhiễu do các yếu tố bên ngoài trong nguồn điện chuyển mạch gây ra. Cả hai đều liên quan đến cả yếu tố con người và tự nhiên.


Sự can thiệp bên trong của nguồn điện chuyển mạch:

EMI được tạo ra bằng cách chuyển đổi nguồn điện chủ yếu là do nhiễu dòng điện hài bậc cao do bộ chỉnh lưu cơ bản tạo ra và nhiễu điện áp đỉnh do mạch chuyển đổi nguồn tạo ra.


Bộ chỉnh lưu cơ bản: Quá trình chỉnh lưu của bộ chỉnh lưu cơ bản là nguyên nhân phổ biến gây ra EMI *. Điều này là do sóng hình sin AC tần số nguồn không còn là dòng điện một tần số sau khi chỉnh lưu mà trở thành thành phần DC và một loạt các thành phần hài có tần số khác nhau. Sóng hài (đặc biệt là sóng hài bậc cao) sẽ tạo ra nhiễu dẫn truyền và nhiễu bức xạ dọc theo đường truyền, gây ra biến dạng dòng điện phía trước. Một mặt, nó sẽ gây ra biến dạng dạng sóng hiện tại được kết nối với đường dây điện phía trước của nó, mặt khác, nó sẽ tạo ra nhiễu tần số vô tuyến thông qua đường dây điện.

 

60V 5A Bench Source

 

 