Thảo luận về Ứng dụng Ampe kìm đo dòng rò

Apr 19, 2023

Thảo luận về Ứng dụng Ampe kìm đo dòng rò

 

1 Đánh giá xem có vấn đề với chính bộ bảo vệ vận hành bằng dòng dư hay không
Nếu bộ bảo vệ tác động dòng dư không thể đưa vào vận hành hoặc được bảo vệ thường xuyên: tại máy biến áp phân phối, sử dụng đồng hồ kẹp dòng rò để kẹp dây ba pha và dây trung tính ở phía đầu ra của công tắc tơ AC hoặc bộ ngắt mạch rò, và kích hoạt dòng dư Bộ bảo vệ buộc phải đưa vào vận hành. Nếu giá trị hiển thị của đồng hồ kẹp đo dòng rò lớn hơn 300mA tại thời điểm này, điều đó chứng tỏ rằng bộ bảo vệ tác động dòng dư còn tốt. Tại thời điểm này, sử dụng đồng hồ đo dòng rò để đánh giá pha nào bị rò rỉ; nếu không, nó nên được sửa chữa Hoặc thay thế bộ bảo vệ vận hành dòng dư.


2. Xác định pha nào và dây pha nào bị rò rỉ
Tại máy biến áp phân phối, ngắt kết nối đường dây trung tính ở phía đầu ra của công tắc tơ AC điều khiển đường dây điện áp thấp, sau đó lắp lõi cầu chì đã tháo ra vào một trong các pha và đo pha bằng đồng hồ kẹp đo dòng rò. , giá trị hiển thị đo được là giá trị dòng rò của pha. Đo tuần tự các giá trị dòng rò của các pha khác theo cùng một cách.


Để tránh xảy ra hiện tượng dòng điện lớn gây hư hỏng thiết bị do có nối đất dây pha trên đường dây (chẳng hạn như có người dùng phương pháp một dây đến một chỗ để ăn cắp điện, v.v.), trước tiên hãy cài đặt thiết bị của đồng hồ đo dòng rò đến phạm vi tối đa khi thử nghiệm; nếu giá trị hiển thị nhỏ, thì hãy chuyển phạm vi của đồng hồ kẹp dòng rò sang phép đo milliampere.


3 Sau khi xác định được dây pha có rò rỉ thì xác định vị trí rò rỉ
Tại máy biến áp phân phối, luồn dây pha cần kiểm tra vào lõi cầu chì, ngắt dây trung tính và cầu chì của 2 pha còn lại, dùng đồng hồ kẹp dòng rò đo dây pha mang điện để xác định vị trí rò. Để nâng cao hiệu quả, vị trí của cột lên máy bay có thể được chọn ở giữa dòng. Thông qua phát hiện, người ta đánh giá xem vị trí rò rỉ nằm ở nửa đầu hay nửa sau của đường dây, sau đó phát hiện đoạn đường dây nghi ngờ rò rỉ. Bằng cách tương tự, phạm vi phát hiện được thu hẹp. Cuối cùng, kiểm tra chất cách điện của dây pha trong phạm vi nhỏ đã xác định và kiểm tra dây pha của đường dây người dùng được kết nối với dây pha trong phạm vi này (có thể thực hiện đồng thời trên mặt đất hoặc trên chất cách điện) để xác định vị trí rò rỉ cụ thể.


Trong trường hợp truyền tải điện trên đường dây điện áp thấp, đồng hồ kẹp đo dòng rò cho đường dây thuê bao điện áp thấp trong phạm vi nghi ngờ cũng có thể được phát hiện. Khi thử nghiệm, dây pha và dây trung tính của người dùng một pha phải được đặt đồng thời trong hàm của kẹp đo dòng rò; dây ba pha và dây trung tính của người dùng ba pha cũng phải được đưa vào hàm cùng một lúc. Nếu không có lỗi rò rỉ, tổng pha của từ thông dòng tải bằng 0 và giá trị hiển thị của đồng hồ kẹp đo dòng rò cũng bằng 0; nếu có dòng rò, giá trị của dòng rò có thể được phát hiện.


4 Kiểm tra rò rỉ đường dây và thiết bị bên trong của người dùng
Sử dụng đồng hồ đo dòng rò để đo giá trị dòng rò ở đầu vào nguồn của người dùng, đồng thời đặt từng thiết bị điện và đèn của người dùng vào và ra, đồng thời tìm dòng rò bằng cách xem sự thay đổi của dòng rò. giá trị dòng rò được đo bằng kẹp đo dòng rò Nếu tất cả các thiết bị và đèn đều bình thường hoặc thiết bị bị rò rỉ đã được thu hồi, nhưng kẹp đo dòng rò cho thấy người dùng vẫn có dòng rò, thì có thể dòng điện rò thấp. đường dây điện áp của người sử dụng bị rò rỉ. Nó nên được xử lý trên cơ sở từng trường hợp. Đối với sự cố rò rỉ của đường ống chôn sẵn và giấu kín, chỉ có thể áp dụng phương pháp xử lý là thay đổi đường dây hoặc quấn lại.


5 vấn đề cần lưu ý
5.1 Khi tìm lỗi rò rỉ, công tắc tơ AC điều khiển đường dây điện áp thấp cần buộc phải gửi điện trong một thời gian ngắn.


5.2 Chú ý an toàn khi tìm kiếm sự cố rò rỉ, phải có người giám sát và thực hiện các biện pháp an toàn. Khi đọc dữ liệu của đồng hồ kẹp đo dòng rò, đảm bảo giữ khoảng cách tối đa giữa cơ thể người và các bộ phận mang điện. Tốt nhất là sử dụng chức năng HOLD (giữ dữ liệu) trên ampe kìm đo dòng rò.

 

5.3 Sóng hài bậc cao can thiệp vào một số ít bộ bảo vệ hoạt động bằng dòng dư, điều này có thể khiến chúng hoạt động sai. Nếu có những người sử dụng nguồn sóng hài lớn chẳng hạn như các lò tần số trung gian trong khu vực nhà ga, thì những người sử dụng đó nên tạm thời ngừng hoạt động trong thời gian phát hiện.

 

5.4 Việc sử dụng ampe kìm dòng rò đặc biệt hiệu quả trong việc truy tìm các hộ ăn cắp điện “một đường, một nẻo”. Đặc điểm của nó là ampe kìm dòng rò hiển thị giá trị lớn, đạt tới hàng trăm miliampe hoặc thậm chí vài ampe. Có thể truy tìm đối tượng trộm cắp điện không rõ lai lịch theo cách trên, còn những đối tượng nghi vấn trộm cắp điện đó có thể trực tiếp đến đường dây điện sinh hoạt của mình để kiểm tra bằng đồng hồ kẹp đo dòng rò.

 